一般情况下都需要设置闸阀和止回阀,但如果一个坑内所设两个潜污泵采用分别单独设置排出管接至室外检查井的话……还需要设置出水管上的闸阀和止回阀吗?因为我认为设置止回阀目的是防止一台泵启动的出水倒流入别一台泵,闸阀则为把两台泵隔开分别进行检修,但如果两台泵单独设排水管的话岂不是这些阀门都可以不设置了?请问高手,是不是可以这样??
一般情况下都需要设置闸阀和止回阀,但如果一个坑内所设两个潜污泵采用分别单独设置排出管接至室外检查井的话……还需要设置出水管上的闸阀和止回阀吗?
因为我认为设置止回阀目的是防止一台泵启动的出水倒流入别一台泵,闸阀则为把两台泵隔开分别进行检修,但如果两台泵单独设排水管的话岂不是这些阀门都可以不设置了?
请问高手,是不是可以这样??
2楼
老兄说的有理,不过是人防区域的话还是要设
回复
3楼
老兄说的有理,不过是人防区域的话还是要设
回复
4楼
不是人防区哦,只是普通的污水坑排水泵而已
回复
5楼
必须设的,因为有时回水回冲水泵
造成水泵损坏
回复
6楼
搂主:你说的是单台工作的污水泵。规范明确指出:单台工作的污水泵不宜装阀门和止回阀,但当污水泵停泵会造成虹吸破坏时必须装止回阀。实际设计中不是什么都要装阀门,但一般都装止回阀。
回复
7楼
止回阀一般都要的,防止回灌...因为既然用了泵就是低位向高位排水,一般都有回灌的可能性.
回复
8楼
污水停泵造成虹吸破坏?这是啥意思啊
实际设计中一般都装止回阀,岂不是和规范又有点矛盾?
回复
9楼
当压水管侵没在水中,此时停泵就有可能造成虹吸倒灌。一般都装止回阀正是考
虑到这一点。规范中的“不宜”是指短距离、小扬程。两者并不矛盾。
回复
10楼
楼上的意思我想是说当接至排水管比室外水位低时,如不设止回阀,会造成室外
水倒流进排水管。我同意。
回复
11楼
我现在就是由这样一个问题,在一个集水坑内放了两台潜污泵并联,作用是将坑内的水抽掉。不知道这样可不可以不安装阀门,扬程很小
回复