【讨论】请问国产的DZ47系列的断路器能用在直流线路中吗?
kkz315
kkz315 Lv.2
2012年10月09日 09:29:04
来自于断路器
只看楼主

我在网上搜了一下,说只是灭弧不同,可以使用。找厂家技术电话问了一下,说不能用于直流。问问各位前辈的意见,有实际使用过的经验吗?如果DZ47用不了,有哪款直流断路器可以推荐呢?我看施耐德的那些似乎有直流的

我在网上搜了一下,说只是灭弧不同,可以使用。

找厂家技术电话问了一下,说不能用于直流。

问问各位前辈的意见,有实际使用过的经验吗?如果DZ47用不了,有哪款直流断路器可以推荐呢?我看施耐德的那些似乎有直流的
免费打赏
老盖
2012年10月10日 08:36:57
12楼
这个还真没想到过
回复
姜振祥
2012年10月10日 08:48:23
13楼
临时借用还是可以的 要是长期使用建议楼主还是按照常规来设计啊。
回复
我是农场主
2012年10月10日 09:09:34
14楼
用直流断路器
回复
混在电气
2012年10月10日 09:34:29
15楼
这个要看厂家设计的时候是否考虑了,ABB新出的那个小微型断路器好象是通用的,交直流都可以用。DZ47不是很清楚。
回复
ntj1983
2012年10月10日 09:39:46
16楼
5楼说的没错,现在直流断路器国产有不少厂家在做了,直接按他们定型的产品来选用比较好,正泰的是NB1Z-63系列,正泰直流控制方面做得比较齐全了,他自己在杭州那边有光伏产业,好多东西尽管没什么利润,他也得研发出来生产。ABB的微断也有直流系列的。
回复
luoladuodu
2012年10月10日 09:40:27
17楼
出线处反并联一个匹配的二极管
回复
ssqqugamd
2012年10月10日 09:40:53
18楼
交流空开,除灭弧罩外,利用交流电过零电压和导电隔栅将电弧分段进行冷却降低电离灭弧。而直流电没有过零点电压,常采用“磁吹”的方法让电弧在磁场的作用下使电弧拉长使单位弧长直流电压下降,迅速使电弧息灭。
回复
gutao1984
2012年10月10日 10:43:16
19楼
说的非常清楚,受教了,进步了,哈哈
回复
ititnet
2012年10月10日 10:52:33
20楼
北京人民 GM系列
回复
北大山人
2012年10月10日 11:21:06
21楼
请降容使用就行,因为端口距离和灭弧方式都不同