【讨论】请问国产的DZ47系列的断路器能用在直流线路中吗?
kkz315
kkz315 Lv.2
2012年10月09日 09:29:04
来自于断路器
只看楼主

我在网上搜了一下,说只是灭弧不同,可以使用。找厂家技术电话问了一下,说不能用于直流。问问各位前辈的意见,有实际使用过的经验吗?如果DZ47用不了,有哪款直流断路器可以推荐呢?我看施耐德的那些似乎有直流的

我在网上搜了一下,说只是灭弧不同,可以使用。

找厂家技术电话问了一下,说不能用于直流。

问问各位前辈的意见,有实际使用过的经验吗?如果DZ47用不了,有哪款直流断路器可以推荐呢?我看施耐德的那些似乎有直流的
免费打赏
智库
2012年10月09日 09:35:32
2楼
可以用。
但容量按交流的十分之一选。
回复
释然
2012年10月09日 09:41:54
3楼
可以使用。参考下面选择:
直流应用.jpg
回复
kkz315
2012年10月09日 09:45:55
4楼
2楼的大侠,容量的十分之一是指什么?
比如平常的一个C40 2P的断路器,用于正常交流220V线路中额定电流40A。 如果用于直流220V,那就只能用于额定电流4A的线路中了吗?

这里面有什么原理吗?

3楼的,你那个是施耐德的说明书吗?施耐德的我看标志和说明似乎是可以的,
国产的DZ47就不知道行不行,我问的是德力西的技术支持,说不行。

[ 本帖最后由 kkz315 于 2012-10-9 09:51 编辑 ]
回复
智库
2012年10月09日 10:17:52
5楼
普通断路器通常用于交流回路的通断,能否用于直流,关键是能否切断直流电流。

对于交流电流,在触头分断的同时,会有电弧产生,即所谓的“拉弧现象”。但交流电流的特性是属于有“过零”状态的,当电流过零时,配合灭弧器的冷却作用,使电弧很快熄灭,从而将电路切断。

在这里,切断电流的触头固然重要,但真正重要的是如何切断电弧。因为电弧引起的高温和烧蚀,是决定触头寿命的关键。

而所谓直流电流不容易切断,是指直流电弧不容易切断。原因在于直流电弧没有“过零”的状态,所以尽管有灭弧罩的冷却,也不容易切断电弧。而电弧存在的时间,是决定触头寿命的关键。

至于为什么断路器通过直流电流只有交流的十分之一,应该是厂家的试验数据。其实也好理解,断路器通过的直流电流小一些,分断时,尽管电弧时间长,但还是比较容易灭弧。自然保证了触头系统寿命和通过交流时一样。我们选断路器、接触器和继电器时,也可以参照这个原则选。如果你去问厂家,交流接触器能否用于直流,他也会这么说的。

顺便说一下,断路器能否用于直流电流,不光是触头系统能否切断直流电流,还要保证触头系统的动作寿命。如果触头系统只能断开几次就挂了,这样的断路器也无法使用。

也有直流断路器,其内部的触头和灭弧系统,和交流的基本相同。只是厂家按通过直流电流的大小进行了标定。所以你看到的是,看起来体积挺大的断路器,通过的“额定直流电流”并不大,原因就在于此。


最后说一点,断路器还是建议选直流型断路器,毕竟断路器除了要知道能否切断直流电流外,还需要有整定值。如果选直流断路器,它是按直流电流进行整定了,直接用交流的代替,就没有整定值了,只能是保证能否手动切断直流电流而已。当然,如果选择接触器和继电器就另当别论了。

[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-10-9 10:28 编辑 ]
回复
kkz315
2012年10月09日 10:40:32
6楼
xuchaohua9953, 大师啊,说得很清晰,受教了,多谢多谢。。
回复
wangfei911
2012年10月09日 16:34:52
7楼
不错的回答,简单明了。
回复
奥贝蒂
2012年10月09日 23:59:25
8楼
可以用的。
回复
ahhf007
2012年10月10日 07:21:44
9楼
学习学习,张张知识,
回复
wangxf
2012年10月10日 08:05:49
10楼
万用表说的很有道理,赞同!
回复
tangaizhi123
2012年10月10日 08:21:50
11楼
万用表说的很精辟!支持
回复

相关推荐

APP内打开