【讨论】请问国产的DZ47系列的断路器能用在直流线路中吗?
kkz315
kkz315 Lv.2
2012年10月09日 09:29:04
来自于断路器
只看楼主

我在网上搜了一下,说只是灭弧不同,可以使用。找厂家技术电话问了一下,说不能用于直流。问问各位前辈的意见,有实际使用过的经验吗?如果DZ47用不了,有哪款直流断路器可以推荐呢?我看施耐德的那些似乎有直流的

我在网上搜了一下,说只是灭弧不同,可以使用。

找厂家技术电话问了一下,说不能用于直流。

问问各位前辈的意见,有实际使用过的经验吗?如果DZ47用不了,有哪款直流断路器可以推荐呢?我看施耐德的那些似乎有直流的
免费打赏
william19988
2012年10月10日 14:21:43
22楼

回复
sydl18
2012年10月10日 14:24:47
23楼
有专门的直流断路器啊,C65H-DC,为什么非得冒风险用交流断路器开断直流?
回复
ilfang
2012年10月10日 15:09:25
24楼
那么多直流断路器,为什么要用交流的?好点的用施耐德、ABB、西门子,一般的用常熟开关的就可以。可不可以你用下就知道了,光靠兄弟们说是没有直观的经验的。我是用过的,16A的交流断路器,直流电流4A左右分断的时候弧就不会熄灭。
回复
zxsacg1332088
2012年10月10日 15:28:41
25楼
万用表刚刚好啊
回复
hmlzhj
2012年10月10日 16:00:19
26楼
曾经用过北京人民厂的开关,据厂家说他们的特长在于直流断路器方面,你可以查下他们的资料。
回复
hmlzhj
2012年10月10日 16:04:24
27楼

太专业了,敬礼!
回复
renyihu
2012年10月10日 16:39:04
28楼
有专用在直流回路的小型DZ47型断路器
回复
heizi0927
2012年10月10日 16:52:01
29楼
学习到了,能不能再说说“当然,如果选择接触器和继电器就另当别论了”,这部分怎么选择啊?
回复
abxp002112
2012年10月10日 23:13:38
30楼
万用表解释的很准确,支持一下。
回复
fdy9558
2012年10月11日 00:14:12
31楼
学习学习,张张知识,
回复

相关推荐