喷淋计算作用面积时产生的问题
shuizhixie
shuizhixie Lv.2
2007年05月23日 00:13:12
只看楼主

本设计只在塔式住宅楼的地下一层要求设喷淋,本身面积很小,而且地下一层有很多办公室,且隔间很多,多数办公室隔间的大小在10平米左右 在喷规中查得作用面积为160请问在计算中如何计算这样多隔间的作用面积,是从最不利点开始 然后将各个隔间面积累加,到160平米计算吗?希望得到高手帮助

本设计只在塔式住宅楼的地下一层要求设喷淋,本身面积很小,而且地下一层有很多办公室,且隔间很多,多数办公室隔间的大小在10平米左右 在喷规中查得作用面积为160
请问在计算中如何计算这样多隔间的作用面积,是从最不利点开始 然后将各个隔间面积累加,到160平米计算吗?
希望得到高手帮助
免费打赏
jjplj
2007年05月23日 09:25:04
2楼
按喷头算,画个作用面积
回复
z89619473
2007年05月24日 12:21:14
3楼
同意2楼的说法,这个的做个假设作用面积,否则计算的流量会横小
回复
nanfangxiaofang
2007年05月24日 22:48:21
4楼
按喷头算,画个作用面积
这句话我不是很明白
可以拿个图来说明一下吗
我QQ是342518078
回复
shuizhixie
2007年05月26日 11:30:28
5楼
感谢大家的参与
希望能说的具体点
方便不懂的人学习
谢谢
回复
nanfangxiaofang
2007年05月30日 08:46:29
6楼
请高手们来指导一下
谢谢
回复
jjplj
2007年05月30日 09:09:01
7楼
希望看看书,不知道作用面积的那真的说不清楚了,这是喷淋最基本的
回复
l18917
2008年03月12日 16:32:57
8楼

可是有很多实际情况在规范离真的找不到答案,贴一张图,请教一下作用面积怎样确定?
回复
lnhldwlh
2008年04月02日 08:05:46
9楼
看自动喷水灭火设计手册,有例题的
回复
wking2000
2008年04月02日 16:42:26
10楼
如果隔间小的话计算起来很麻烦的
回复
wsyixxn
2008年05月09日 14:11:52
11楼
还有间隔小而且不规则,也很难算
回复