【请教】地下室后浇带防水层打穿如何补漏?(共同学习进步)
rizhaotumuren
2012年10月09日 09:03:00
来自于建筑施工
只看楼主

这是昨天遇到的一个问题,我作为甲方,本着对工程质量负责的态度请教各位老师,如何处理这个问题情况描述:工人在后浇带清理过程中,为方便排水在后浇带底板用水钻钻了几个洞(D50mm),再用自吸泵将吸水管插入洞中抽水,便于将后浇带的水抽干。防水保护层是C20细石混凝土,50mm厚,防水材料为两层400g/㎡TS,巡查时发现打的几个洞有几个已经开始漏水。在与施工方研究如何补漏的时候感觉很难处理,也研究了几个方案,但感觉都不可靠。

这是昨天遇到的一个问题,我作为甲方,本着对工程质量负责的态度请教各位老师,如何处理这个问题
情况描述:工人在后浇带清理过程中,为方便排水在后浇带底板用水钻钻了几个洞(D50mm),再用自吸泵将吸水管插入洞中抽水,便于将后浇带的水抽干。
防水保护层是C20细石混凝土,50mm厚,防水材料为两层400g/㎡TS,巡查时发现打的几个洞有几个已经开始漏水。
在与施工方研究如何补漏的时候感觉很难处理,也研究了几个方案,但感觉都不可靠。
恳请各位老师如有遇到此类问题,你们是如何处理的?没有遇到过的我们一起探讨研究一下,共同学习进步……
上传照片供大家看一下哈:

[ 本帖最后由 rizhaotumuren 于 2012-10-10 09:09 编辑 ]

IMG_20121009_134812.jpg


IMG_20121009_084932.jpg

免费打赏
rizhaotumuren
2012年10月09日 09:08:38
2楼
哪位老师遇到过此类问题?如何处理的啊?谢谢啦
回复
甲方施工员
2012年10月09日 09:50:09
3楼
施工单位再给自己以后的工作找麻烦,前段时间我发了一个帖子,后浇带浇筑后有渗点,这种情况要想达到最理想的补救效果就是给防水层修复了然后再浇筑后浇带,但这样操作有点困难,建议用堵漏王给这几个洞给堵上排干后浇带的水再浇筑后浇带,一定要充分振捣,膨胀混凝土、后浇带内的垃圾清理什么的都不能马虎
回复
zhch1973
2012年10月09日 10:38:47
4楼
首先,不知道施工队钻洞的目的和当时的工序到那一个阶段了。我假设几种情况说说:1、浇筑底板砼之前,钻完洞后发现漏水可以再次抽水,等干了后把防水卷材补好,立刻浇筑主体底板砼。1、若已经浇筑完底板砼后达到洞,那么,首先要在洞底部注浆,把底板以下土层进行凝固处理,把底板层砼用铁刷子刷毛,再分层浇筑膨胀砼。
回复
mimosa33344
2012年10月09日 19:48:25
5楼
给防水层修复了然后再浇筑后浇带,但这样操作有点困难,建议用堵漏王给这几个洞给堵上排干后浇带的水再浇筑后浇带,一定要充分振捣,膨胀混凝土、后浇带内的垃圾清理什么的都不能马虎
楼上说的不错,每次看力哥说都觉得蛮好的
回复
shzhx
2012年10月09日 21:00:43
6楼
遇水膨胀条已广泛使用于水池、地下室墙板施工缝,其原理是遇到砼中的水时,渗透到新老砼接合处,达到防漏效果。如在施工中增加或堵洞,效果不错,价格很低低。
回复
gj5461
2012年10月09日 21:03:37
7楼
先将洞堵上,修好防水层,然后用混凝土分两层浇,第一层浇后迅速用水养护,隔天浇第二层,再养护。
回复
yidaqiang
2012年10月09日 21:47:19
8楼
堵漏王堵漏,然后浇筑高于原有混凝土一个到两个等级的防水混凝土,后浇筑的防水混凝土里面加膨胀剂这个应该知道吧。基本上是这样处理的
回复
rizhaotumuren
2012年10月10日 07:52:21
9楼
很对啊,我们研究了几个方案,但感觉都不是很可靠,几个方案如下:
1、在透水很小的地方用非膨胀水泥混合堵漏王进行堵漏,漏孔约6cm,补漏到3cm左右,不要补满,凝固以后在不渗水的情况下将周边清理干净再浇筑后浇带混凝土,混凝土一定要振捣密实
2、有人建议用改性沥青灌注,但我感觉不可行,沥青跟混凝土的结合不是很好,再就是改性沥青必须是要微膨胀,补漏的时候必须干燥,对于已经渗水的漏孔几乎是不可行的。
回复
rizhaotumuren
2012年10月10日 07:55:45
10楼
感谢大家慷慨献策,过会我再跟你们探讨。谢谢
回复
rizhaotumuren
2012年10月10日 09:03:00
11楼
防水施工属于我们甲方单独分包工程,这种情况我的处理是:
1、不要让防水队伍知道施工单位破坏防水层,避免双方扯皮推卸责任
2、要求施工方出具书面性的补救方案,及时以后出现渗水现象我们也有据可查
回复