关于电流互感器运行中的问题
frgthh@co163
2007年05月22日 19:12:11
来自于变压器
只看楼主

在线运行时电流互感器,当线路空载运行时,三相运行正常当线路带负载运行时,B C两相运行正常,而A相发出吱吱的声音,是什么原因?谢谢

在线运行时电流互感器,

当线路空载运行时,三相运行正常

当线路带负载运行时,B C两相运行正常,而A相发出吱吱的声音,是什么原因?

谢谢
免费打赏
daesales@co163
2007年05月23日 14:14:49
2楼
查查A相的一、二次接线,再不就是内部问题。
回复
frgthh@co163
2007年05月23日 18:22:47
3楼
内部问题会出现什么问题?
能具体点吗??????
谢谢
回复
hwc_wy
2007年05月24日 10:50:45
4楼
互感器的在制作中有质量问题,比如内部线圈的均匀情况,比如绝缘材料的品质,比如制作后的固化实验等等,
回复
frgthh@co163
2007年05月25日 19:03:11
5楼
那铁心的质量有没有影响啊 ~~~~~~~~~~~~~~~~~

那声音是怎么 也就是谁发出的 是一次器身 还是二次线圈 还是其他的???????????


还有,那为什么在线路空载时运行正常啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复

相关推荐

APP内打开