高效过率器出风口的形式是条形还是孔板的啊
fengzepm
fengzepm Lv.2
2007年05月22日 17:12:59
只看楼主

高效过率器出风口的形式是条形还是孔板的啊2.8m层高,出口风速取多少?有没有具体射流衰减的公式

高效过率器出风口的形式是条形还是孔板的啊
2.8m层高,出口风速取多少?
有没有具体射流衰减的公式
免费打赏
deathgod007
2007年05月22日 23:22:18
2楼
按照孔板送风算,射流衰减计算看书吧,比较麻烦,出口风速一般要求是0.3~0.6米/秒之间,我指的可是HEPA-BOX出来的风速
回复
fengzepm
2007年05月24日 09:04:48
3楼
谢谢这位大虾..我做的是毕业设计.老师一定要让算衰减那个叫郁闷啊!!!!
回复
fengzepm
2007年05月24日 09:06:04
4楼
那么6.5m的层高,其风速有为多少呢?
下个星期就毕业答辩了,急啊
回复
huofei-email
2007年06月05日 22:38:52
5楼

如果FFU100%运行的话,2.8m层高一般出口风速为0.6m/s左右。
6.5m层高的话,恐怕不能用FFU!
回复
wbl1025
2007年06月07日 11:53:15
6楼
高效过率器出风口的形式是孔板的扩散板,射流衰减计算那就难计算了