关于细骨料中云母含量超标的解决办法
shou_yewl
shou_yewl Lv.2
2007年05月22日 16:59:16
只看楼主

哪位大侠有这方面的资料和经验,请不吝赐教

哪位大侠有这方面的资料和经验,请不吝赐教
免费打赏
shou_yewl
2007年05月23日 11:00:11
2楼
再次顶上,希有高手回复.
回复
only_you
2007年05月24日 11:54:31
3楼
我还以为是您有办法呢,上当阿
最好的办法就是换成云母不超标的细骨料
回复
shou_yewl
2007年05月24日 13:50:18
4楼
关于料源问题,现在确实越来越是个大问题,不是有碱活性,就是云母或其他有害物质超标,头疼!
回复
blue904
2007年05月24日 19:39:07
5楼
还以为你有办法呢,如果有办法希望能共享一下,谢谢
回复
zhwk5460
2007年05月25日 08:49:22
6楼
感觉这个问题已经讨论过了,我们所做的工程有类似的问题!。也顺便说说了 !

楼主说的云母超标的料源应该是花岗岩吧,一般的解决方法就是换料场,找其他料源。要是附近都没有其他料源的话,也可以考虑对细骨料进行冲洗\筛选,当然这个很麻烦,也不一定能满足要求,考虑使用前应该进行工艺试验确定可用性及工艺流程等。不管哪种方案都会增加投资。
一般来说,对于云母超标的问题,也要看超标的多少,也可以采用混合料的方式降低含量。还有,要是超标不是很多,对于一般工程部位的混凝土,可以考虑使用的,可以进行混凝土试验进行验证。只是关键部位结构性混凝土要严格控制。
回复
shou_yewl
2007年05月25日 14:40:39
7楼
楼上是个行家,确实母岩为花岗闪长岩,母岩中云母含量达10%,所以按照经验,细骨料中云母的含量也应在这个比例左右,而规范要求是小于2%,所以这个问题想通过掺合其他料可能非常难以解决,再说工程区附近范围内也没有找到既没有碱活性又没有云母的石料场,所以,我现在确实是一筹莫展,目前比较可行的就是考虑通过工艺(如磁选法)来分拣云母,三峡工程做过这方面的尝试,从资料上看效果是可以的,但听说后来还是没有选用,舍近求远另找了一个料场,现在的问题就出来了:1、三峡为什么不采用;2、这套工艺增加投资多少(1方细骨料增加多少投资),不知有哪位高人示下。不才不胜感激。