5000平米钢结构厂房屋面防雷图纸
romer_gy
romer_gy Lv.7
2007年05月22日 15:52:17
只看楼主

图纸简介: 5000平米钢结构厂房屋面防雷图纸 附件名:20075221179820333310.zip 文件大小:114K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

5000平米钢结构厂房屋面防雷图纸



附件名:20075221179820333310.zip

文件大小:114K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
leeon_chin
2007年05月22日 21:06:06
2楼
5000平米钢结构厂房屋面防雷图纸!
谢谢!
回复
sy8653554
2007年05月23日 16:57:38
3楼
下载了,有参考价值,对我的工作很有帮助,谢谢楼主提供下载
回复
romer_gy
2007年05月24日 16:50:19
4楼
该建筑为空旷处建筑,屋面高度8m~9.5m,屋面为0.45mm厚彩板,不能作接闪器使用
回复
romer_gy
2007年05月24日 18:54:26
5楼
屋脊处设有1.5m高气楼,避雷带安装高度采用滚雷法确定为0.25m高
回复
romer_gy
2007年05月24日 19:12:49
6楼
避雷带采用25x4mm扁铁和8mm元钢,均为热镀锌件
回复
romer_gy
2007年05月24日 19:13:14
7楼
其余为标准做法
回复
romer_gy
2007年05月24日 19:15:27
8楼
由于屋面板为隐藏式固定,屋面不与钢结构主体导体连接,固屋面避雷带为独立的体系,但主体钢结构是和基础的接地系统相接的
回复
romer_gy
2007年05月24日 19:16:30
9楼
由于屋面板为隐藏式固定,屋面不与钢结构主体导体连接,固屋面避雷带为独立的体系,但主体钢结构是和基础的接地系统相接的
回复
romer_gy
2007年05月24日 19:16:43
10楼
由于屋面板为隐藏式固定,屋面不与钢结构主体导体连接,固屋面避雷带为独立的体系,但主体钢结构是和基础的接地系统相接的
回复
romer_gy
2007年05月24日 19:17:01
11楼
由于屋面板为隐藏式固定,屋面不与钢结构主体导体连接,固屋面避雷带为独立的体系,但主体钢结构是和基础的接地系统相接的
回复