双柱沉降缝基础如何做
dailihua2007
2007年05月22日 14:31:25
来自于地基基础
只看楼主

我做一库房排架和框架结构,柱间距为500,请教基础如何做.

我做一库房排架和框架结构,柱间距为500,请教基础如何做.
免费打赏
nyssjy
2007年05月26日 11:42:12
2楼
如果地质情况好的话,可以做连体基础。
回复
ourhongyu
2007年05月26日 16:09:01
3楼
说的不是很明白!

如果长度过大做双柱基础,然后设变形缝
回复
tumuzaixian2005
2007年05月26日 19:57:22
4楼
如果这两个柱底轴向力比较大而且差值也比较大 会因起两个柱子的沉降不均 这时就要分开做基础。
回复
zhzhf107
2007年05月27日 10:36:31
5楼
同意4楼说法
回复
dxyang1
2007年05月27日 12:50:07
6楼
沉降缝---一个前提是基础必须断开。3楼以上都没有说到点上。如果双柱靠的很近的话很难处理---但关键你采用什么样基础上部必须采用什么样结构形式,最好把上部的结构形式改为两边悬挑的,柱靠的远点,样一来基础处理来就方便多了。
回复
lgyhk
2007年05月27日 13:48:46
7楼
基础当然要分开了.我曾经做过一个.缝一侧独基照常做,另一侧柱由地梁拖,地梁搭在两个墩(也可算是一个没柱的独基)上.下图为例.
回复
tangfalin@co163
2007年05月27日 13:58:42
8楼
不错,不错不错,不错不错,不错不错,不错
回复
dxyang1
2007年05月27日 17:07:16
9楼

听起来感觉不错,能否再详细解释一下,比如那两个是墩,那个地地梁拖那个柱。两个柱的标高区别情况,及地梁标高区别情况。谢谢!等着你回话。
回复
shaomei
2007年05月27日 19:25:00
10楼
我是一个菜鸟,楼主说的问题可不可以把2个柱子的基础做一个联体的啊???
我是一个建筑新手问一问
回复
dailihua2007
2007年05月28日 09:42:17
11楼
非常感谢!7楼的方法不错!值得学习!又进步一把
回复

相关推荐