关于室内给水管道暗敷的问题
zwii
zwii Lv.7
2004年09月06日 15:00:26
只看楼主

住宅室内给水支管要求暗敷,但结构要求不得在承重墙上横向剔槽,一般他们都在墙上做一道现浇带,也有的把给水支管敷设在圈梁内,不知道各位师兄采用什么样的敷设方式呢?

住宅室内给水支管要求暗敷,但结构要求不得在承重墙上横向剔槽,一般他们都在墙上做一道现浇带,也有的把给水支管敷设在圈梁内,不知道各位师兄采用什么样的敷设方式呢?
免费打赏
jjy579
2004年09月06日 20:59:26
2楼
1、预埋于找平层中,不过热水管我不太赞同,热胀冷缩地砖易起鼓;
2、砌砖时直接埋于墙体中,做好试压工作;
3、横管在吊顶中敷设,管子要费点。
回复
times
2004年09月06日 23:40:18
3楼
小弟刚从事建筑水设计不久有同样的疑问:在设计图纸中给水系统图的横管标高为F+1.000,或
F+0.800等;但在施工的时候大多数横管均在吊顶中明设,在暗设的时候土建有横向开槽不超过1
米或2米的规定,怎么解决这个问题?大家在设计中是怎么考虑的?系统图中横管的标高怎么标
注?
回复
times
2004年09月08日 21:12:16
4楼
怎么没人顶呀,小弟等大师门的解答呢!
回复
xiongmaoji
2004年09月09日 10:26:56
5楼
这就是设计和施工脱节的问题,呵呵。
设计时不考虑这个,这是细枝末节,俺们按规矩设计,老人家们的横管标高都是F+1.000,或
F+0.800。
回复
xiongmaoji
2004年09月09日 10:28:08
6楼
2楼的兄弟已经说得很明白了,除此无他。
回复
veryoung
2004年09月10日 18:57:25
7楼
现在大部分的建筑的使用要求都较高,一般都要求暗敷(因为装吊顶内有可能漏水,且不美
观)。
回复