最近做一个新风机组的控制箱,新风机组旁有个电动调节阀需要24V电源,我的控制箱二次控制是用的220V电源,怎么控制这个电动调节阀的开闭啊?
最近做一个新风机组的控制箱,新风机组旁有个电动调节阀需要24V电源,我的控制箱二次控制是用的220V电源,怎么控制这个电动调节阀的开闭啊?
2楼
不知你的电动调节阀是开关量的,还是模拟量的
实际现场的DDC控制箱内已经有变压器,输出24电源.
将电动调节阀的信号线和电源线接入DDC就行了,不必另外提供电源
回复
3楼
请教 :现在要求控制箱中有手动和自动两种状态,要是手动状态,24V电动调节阀怎么开闭啊?
回复
4楼
要作到控制箱中有手动和自动两种状态,电动调节阀必须是开关量的,只有ON/OFF两中状态
然后将控制执行器UP或DOWN的线串入转换开关的手动档
回复
5楼
非常感谢hubeixp!!!!!!
回复
6楼
请问 hubeixp
如果没有DDC即楼宇自控系统呢?那么电动调节阀怎么控制?
回复
7楼
输入DC 0 ... 10 V
DC 4 ... 20 mA
0 ... 1000 Ω
均可控制
回复
8楼
这就属于仪表控制方面的东西了,现在的调节阀都做成2线制的,即作为控制线,同时也是电源线,所以直接接到你的DDC上就行:victory:
回复
9楼
给电磁阀的24V肯定是开关量了,,
你控制箱里肯定得配24V输出的开关电源撒。
控制电磁阀的开闭就是给他24V电源撒。。。:lol
回复