设备负荷是空调机组,两抬的总功率40KW,按我的计算电流是76A,是选用塑壳的还是小型的更为合理呢?? 两种一般按什么方面来考虑?? 谢谢了!
设备负荷是空调机组,两抬的总功率40KW,按我的计算电流是76A,是选用塑壳的还是小型的更为合理呢?? 两种一般按什么方面来考虑??
谢谢了!
2楼
不建议选用小型断路器。因为小型断路器主要用于配电线路的保护,所以其保护器件的准确度较
低且不可调,应用于小容量的单台电力设备配电问题不大。但对大容量或数量较多的设备配电回
路而言,塑壳断路器在保护精度、分断能力和使用灵活性上均优于小型断路器。
回复
3楼
主要考虑额定电流和短路分段能力,还有脱扣附件等
虽然微型短路器也有做到125A,15kA的。50A以上偶还是用塑壳
回复
4楼
谢谢楼上的兄弟
回复