20000KVA油浸电力变压器与建筑物的距离
lifg7524810
2007年05月21日 18:52:25
来自于变压器
只看楼主

我厂现有一台20000KVA的室外油浸电力变压器与配电室的距离为4.7米,现在的《建筑设计防火规范》2006要求,间距不小于12米,请问有什么办法可以解决,谢谢。。。。。。。。盼。。。。。。。。。。

我厂现有一台20000KVA的室外油浸电力变压器与配电室的距离为4.7米,现在的《建筑设计防火规范》2006要求,间距不小于12米,请问有什么办法可以解决,谢谢。。。。。。。。
盼。。。。。。。。。。
免费打赏
sloty
2007年06月23日 18:34:33
2楼
在主变和配电室之间修建防火墙,很简单。现在的变电站为了减少占地面积,多采用防火墙。
回复

相关推荐