关于地基规范8.4.5的疑问
sailingvoyage
2012年10月08日 08:36:37
只看楼主

新地基规范8.4.5条,对筏形基础的地下室墙要求水平筋不应小于12mm,竖筋不应小于10mm,而对于旧规范8.4.4条要求竖向和水平向的直径不小于12mm,为什么新规范中对水平筋的要求更严格,这是出于哪方面的考虑?规范中钢筋直径的要求是对内墙和外墙同时要求的吧?

新地基规范8.4.5条,对筏形基础的地下室墙要求水平筋不应小于12mm,竖筋不应小于10mm,而对于旧规范8.4.4条要求竖向和水平向的直径不小于12mm,为什么新规范中对水平筋的要求更严格,这是出于哪方面的考虑?规范中钢筋直径的要求是对内墙和外墙同时要求的吧?
免费打赏
wancs123456
2014年05月12日 10:32:47
12楼
考虑到筏板对墙的水平约束比较强(例如比承台强),墙在收缩时容易开裂。所以单对筏板基础的内外墙有水平钢筋的要求。
回复
erweier841202
2016年12月02日 11:57:34
13楼
个人理解 ,,筏板 加刚度,类似箱形基础; 外墙容易开裂,加强水平筋没毛病, 。。。还有就是 竖向筋 很多外墙是挡土起作用,所以会非常大,水平仅是构造配,会小很多,所以适当加大水平筋。。。
回复
机械迷城
2016年12月02日 13:23:57
14楼
这一条应该是增强地下室的刚度,增加抗侧移刚度的。正解
回复
结构生活
2017年07月15日 14:15:47
15楼
wancs123456 发表于 2014-5-12 10:32 考虑到筏板对墙的水平约束比较强(例如比承台强),墙在收缩时容易开裂。所以单对筏板基础的内外墙有水平钢 …有点意思啊:lol

chkchk_2001:那规范这条是什么意思呢,不太明白。

回复