消防联动手启动问题!
bly5621
bly5621 Lv.2
2007年05月21日 14:50:14
来自于防雷减灾
只看楼主

联动排烟风机、消防水泵需要手启动,控制开关。以前做都是在设备控制柜里加24V继电器来控制设备。现在做的一个工程是控制盘(IBP盘)内加24继电器。也就是说控制电缆内的电压是220V。通过继电器来点回答信号24V的灯,启动按钮直接就是也是通过继电器实现,这么做可靠吗 ???

联动排烟风机、消防水泵需要手启动,控制开关。
以前做都是在设备控制柜里加24V继电器来控制设备。
现在做的一个工程是控制盘(IBP盘)内加24继电器。也就是说控制电缆内的电压是220V。通过继电器来点回答信号24V的灯,启动按钮直接就是也是通过继电器实现,这么做可靠吗 ???
免费打赏
wenfei221
2007年05月23日 10:56:54
2楼
工程是控制盘(IBP盘)是在什么位置,如果在风机、消防水泵附近还好,如果不是的话,光跑线就给施工单位增加不少工作量,最好别这样做。具体可靠不可靠,你可以参考一下你选定的火灾报警产品厂家的样本说明,那上面会有详细的答案给你的!
回复

相关推荐

APP内打开