只看楼主

双电源自动切换有什么要求呢?如果不采用ATS,而是用二次回路控制(采用两个接触器互锁等)上来实现是否可以,为什么?

双电源自动切换有什么要求呢?如果不采用ATS,而是用二次回路控制(采用两个接触器互锁等)上来实现是否可以,为什么?
免费打赏
hhddjj20042002
2004年09月05日 22:34:51
2楼
有一个BZT自投装置就可以轻松实现
回复
山的那边
2004年09月05日 22:51:44
3楼
有的地方供电部门不允许用接触器来实现,不知国家是否由相关规定?还是只是个别地方的个别人员
所为?
回复
zhoushu8
2004年09月06日 00:01:05
4楼
你说的是电气联锁,缺机械联锁。

电气联锁不可靠,触头粘连的现象是常见的,属防止并列运行措施不够,可以理解成违反强制性条文。
回复
heartsun
2004年09月06日 09:20:43
5楼
不是有自动转换开关吗?
回复
zhaokaikai
2004年09月06日 14:11:55
6楼
同意老周。。
回复
雨过天晴
2004年09月06日 14:28:50
7楼
可以实现,国标图集就有用接触器进行切换的图。现在很少使用了。
回复
yyyrrrzzz
2004年09月06日 21:07:03
8楼
理论上讲双电源自动切换开关用二次控制很容易实现,就是觉得太简单了,也不是很保险,到底能
不能满足消防安全的要求呢?我的想法是这样,只有用ATS才能确保实现消防电源切换的要求,一
是因为要机械互锁防止并列运行,二是要有欠压过压以及短相等故障自动检测及切换。
回复
christ888
2004年09月06日 21:46:50
9楼
目前,市面上的大部分ATS都有许多不足,有时甚至不如国标图集里面的效果好呢
回复
大鼻山
2004年09月06日 23:56:03
10楼
若发电机跟市电已经在变电所已经实行机械和电气连锁的话,那么末端的双电源切换装置可以只做
电气连锁。以前“断路器+CJ20接触器”(只有电气连锁)的模式还少吗(现在也可照用)?好象
没有规定末端切换箱也一定要机械连锁的
回复
bjkg11@co163
2007年08月20日 22:00:35
11楼
使用接触器控制,还要看你的负荷要求,一般ATS的切换时间比接触器短的多!
回复