独立基础+抗水板,抗水板的配筋如何确定
bibby_23
bibby_23 Lv.3
2007年05月21日 11:53:51
来自于地基基础
只看楼主

地下室,-4.5M处,地基承载力240,水头按-1.5处考虑底板厚350,抗浮力已通过

地下室,-4.5M处,地基承载力240,水头按-1.5处考虑
底板厚350,抗浮力已通过
bibby_23
2007年05月21日 11:59:00
2楼
地下室9.6*6M,想采取独立基础+抗水板的方式,但是不知道这块底板的配筋如何确定,抗裂如何计算0.2
每平方向上的力为3*10-10(底板)=20KN/M2对吗?
弯矩如下:板带宽计算:1/10*20*9.6*9.6=184KN*M 三级钢,C30,查表AS=1925,18@130,请问这样算对不对?

抗裂如何计算,谢谢!!
回复
bibby_23
2007年05月21日 20:46:34
3楼
希望大家帮我解决一下,谢谢了
回复
笑对人生
2007年05月22日 09:10:54
4楼
我现在也在做这样的项目,对这些问题也不明白,也想找出答案,请高手指教指教,先谢谢了
回复
bibby_23
2007年05月24日 10:05:32
5楼
有没有高手帮忙解决一下?
回复
fox99515
2007年09月20日 21:07:56
6楼
抗水板是无梁楼盖吧,我最近也在用PK算无梁楼盖,如果是的话,你的弯矩计算就不对了。用PK算下把,基础可以做为托板,一般跨中板带弯矩比柱上板带弯矩小很多,抗裂的话,手算呀,你外侧板也要考虑裂缝的。我QQ384895384多联系。
回复
whsy81
2009年06月29日 17:57:54
7楼
我现在也在做这样的项目,对这些问题也不明白,也想找出答案,请高手指教指教,先谢谢了
回复
ouyfw71
2009年06月30日 13:39:50
8楼
这2本书上有比较详细的介绍:1、北京结构细则
2、建筑地基基础设计方法及实例分析-朱炳寅,娄宇,杨琦编著
回复

相关推荐

APP内打开