35KV的真空断路器没有短路开断电流为40KA的吗?
35KV的真空断路器没有短路开断电流为40KA的吗?
2楼
有!
回复
3楼
有额定电流3150;额定断路开断电流40kA的产品
回复
4楼
那家公司有,谁能提供一下。。。。。。。。。。
回复
5楼
ABB公司就有啊,国内做的时间比较长的几个开关厂家也都有
回复
6楼
没有,目前最高参数是31.5kA,额定电流2500A,主要原因是35kV属配电范畴,一般系统短路容量很少超过此值,而且这个电压等级一般为农网或工业产品控制使用,此参数足够用了,一些设计单位并没有详细计算系统的短路容量,盲目追求高参数造成的参数盲目攀比
回复
7楼
要这么大的短路电流干什么,额定电流用得着那么大吗?有几个用户在线路上的电流达到2000A了.
回复
8楼
厦门华电不是挺有名的吗
回复
9楼
有!哥们我给你提供一个。是27.5kV的,你可以问一下他们35KV的有没有?
四川电气有限责任公司
REV9适用于单相双极交流50Hz,额定电压2×27.5kV级的电气化铁道供电系统,作为开、合负载和开断故障电流的专用开关。
主要特点:
既可单独安装于网栅间隔内,也可装入XYN□—2×27.5开关柜中。
灭弧室采用纵磁结构,大大降低了开关的截流水平。
额定电流达3150A,开断电流达40kA。
断路器4只支柱绝缘子采用加强型结构,大大增强断路器的强度。
断路器4只动触头采用捆绑式结构,确保大电流、散热好。
主要技术参数
序 号 名 称 单 位 数 值
1 额定电压 kV 2×27.5
2 最高电压 kV 2×31.5
3 额定绝缘水平 雷电冲击耐受电压 断口间 kV 185
相对地
极间 325
工频耐受电压(1min) 断口间 kV 80
相对地
极间 140
4 额定频率 Hz 50
5 额定电流 A 3150
6 额定短路开断电流 kA 40
7 额定短路关合电流(峰值) kA 100
8 额定峰值耐受电流 kA 100
9 额定短时耐受电流 kA 40
10 额定短路持续时间 s 3
11 额定短路开断电流开断次数 次 8
12 额定操作顺序 O—180s—CO—180s—CO
13 触头允许磨损厚度 mm 3
14 机械耐久 次 10000
15 合闸时间 ms 30-80
16 分闸时间 ms 30-50
17 开断时间 ms ≤80
18 储能电机功率 W 350
19 储能电机电压 V —∽110,—∽220
20 储能时间 s <15
21 分、合闸电磁铁额定电压 V —∽110, —∽220
22 辅助开关额定电流 A ~10 —5
23 质量 kg 350
24 外形尺寸(宽×高×深) mm 1222×1680×1150
回复
10楼
35kV没有,如6楼和7楼所说,就算你要做,国内也没有相应的真空灭弧室,国内三大厂宝光,宇光,旭光都没有生产
回复
11楼
合资的只有siemens和abb有40kA,2500A
回复