网吧防雷系统必要性分析及方案设计
canvynet
canvynet Lv.2
2007年05月20日 22:56:42
只看楼主

论文简介: 我国于在2004年由雷电袭击所造成的直接经济损失高达35亿元人民币,...5) 电源系统:网吧主要出现的问题有:a)设备即使不被击坏也会因此而减短寿命,增加营运成本。b)空气开关会因过电压而跳闸,并随着其老化而越来越频繁。6)通信网络系统:...二、解决方案1, 电源配电系统浪涌保护设计方案A、电源系统浪涌保护器的布置原则。 .....但是,我们在安装浪涌保护器时总会使用导线进行连接,而导线的电感(即自感系数)在雷电波的频率下不能忽略。导线越长,当有雷电流通过时产生的电感就越大,...要保证导线电感额外地小,减少阻抗,要求导线非常短。...

论文简介:

我国于在2004年由雷电袭击所造成的直接经济损失高达35亿元人民币,...5) 电源系统:网吧主要出现的问题有:a)设备即使不被击坏也会因此而减短寿命,增加营运成本。B、电源浪涌保护器的选择。 GB 50057-94(2000版)和IEC 61312指出:二类保护要求,应按总雷电流150KA...如YHC清华防雷器的大力神系列。 2, 网络系统浪涌保护设计方案  ...,依据GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》、YD/T5098 《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》、GB 2887-89《计算机场地安全要求》中信号系统雷电及过电压防护要求设计。应在网络通讯线MODEN前端安装电话线路通信专用浪涌保护器,...(如ADSL线路可采用YHC清华防雷器的RJ11-ADSL)。这样...子交换机的进线端可以采用RJ45-N2C等。这些浪涌保护器的通流容量应有足够的强度,一般为5KA到10KA的会较有保障;同时,插入损耗应越低越好,确保网络带宽不受影响。。3、 ...综上所述,在一般情况下,其电源线路要达到防浪涌的效果,至少应采取两级雷电防护,而根据IEC 61312-3对浪涌保护器的要求,还要在每台计算机前安装浪涌保护器作第三级保护,将浪涌电压限制到一千多伏,...作为一体化的保护,解除分三级保护的烦恼,将数万伏的感应雷击过电压直接限制到残压小于1000V,既解决计算机数量多难于安装多级浪涌保护器的难题,又避免了三级防护方式对级与级之间协调要求高,安装条件苛刻、严格,而且感抗高和对接地要求高等问题。同时又满足网吧内设备对感应电流的残压要求,确保每台电脑及网络设备在稳定的电源供给下运行。如ADSL线路则可以通过YHC RJ11-ADSL 进行保护。当网吧的防雷系统得到完善,运营时就大可以高枕无忧了。
广州畅域防雷技术部



附件名:20075201179673002312.zip

文件大小:114K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lchaicj
2008年01月08日 16:01:22
2楼
谢谢,学习一下