地下室结构中的梁要控制挠度和裂缝吗?
zq3463
zq3463 Lv.4
2012年10月05日 17:27:31
只看楼主

地下室结构中的梁要控制挠度和裂缝吗?因为承载力是没有问题的,梁受建筑影响不能加高了,但是挠度还差很远?问题:审图的时候要求控制梁的裂缝和挠度不?

地下室结构中的梁要控制挠度和裂缝吗?
因为承载力是没有问题的,梁受建筑影响不能加高了,但是挠度还差很远?

问题:审图的时候要求控制梁的裂缝和挠度不?
免费打赏
杰克
2012年10月09日 08:17:15
22楼
肯定控制扰度和裂缝的啊。
回复
fh205205
2012年10月10日 10:50:46
23楼
按使用环境选用对应级别!
回复
xuhuade19871117
2012年10月11日 15:41:30
24楼
差多远?如果没条件做高梁截面就增大配筋看看效果可明显
回复
dj2022808
2012年10月11日 16:54:37
25楼
挠度过不了加钢筋有用么?挠度的控制因素就是梁高跨度。
不行的话 梁上翻 如果上部无墙上翻不行的话,考虑做加腋吧
回复
wanglin66530
2012年10月12日 09:26:09
26楼
挠度不够可以起拱,在说明说一下,如“梁跨度大于Xm的施工时预先起工拱0.002*L。”
回复
asmine
2012年10月12日 11:41:15
27楼
肯定是要控制挠度的,这个避免不了。想想其他法子吧。
回复
xingzm_nora
2012年10月12日 16:56:35
28楼
目前审图基本都对地下结构提裂缝0.2控制的事。但我认为这个是有争议的。比如地下室顶板梁,采用0.2裂缝控制比强度控制钢筋要上去30%甚至更多,很不合理。像这种连续梁的支座裂缝,控制0.2是否有意义?本身就是可以调幅的,审图时总是很无奈。再比如像地下室外墙这种压弯构件,按混凝土规范计算的裂缝跟实际情况会有较大的差别,不合理。
回复
jinghai522521
2013年07月01日 16:32:43
29楼
图审计算书无需提供挠度和裂缝计算书,但是8m以上的梁自己心里有数
回复
jinghai522521
2013年07月01日 16:33:23
30楼
单独起拱即可
回复
icemountain2000
2013年07月01日 17:25:38
31楼
正常使用极限状态,强度极限状态,两个都要满足,两个都是最基本的强条。