地下室结构中的梁要控制挠度和裂缝吗?
zq3463
zq3463 Lv.4
2012年10月05日 17:27:31
只看楼主

地下室结构中的梁要控制挠度和裂缝吗?因为承载力是没有问题的,梁受建筑影响不能加高了,但是挠度还差很远?问题:审图的时候要求控制梁的裂缝和挠度不?

地下室结构中的梁要控制挠度和裂缝吗?
因为承载力是没有问题的,梁受建筑影响不能加高了,但是挠度还差很远?

问题:审图的时候要求控制梁的裂缝和挠度不?
免费打赏
szp0811
2012年10月08日 13:35:01
12楼
挠度、裂缝 当然要控制了!
挠度过不了,不能加截面,就使劲加钢筋嘛!
回复
zq3463
2012年10月08日 14:23:52
13楼
加腋是加了,但是全部梁都要加腋,施工难度陡然提升了。
回复
zq3463
2012年10月08日 14:24:42
14楼
不是外墙,是内部的梁板。外墙和水池啊必须的。
回复
cb2002
2012年10月08日 14:31:48
15楼
裂缝要严格控制,扰度可以起拱
回复
niczhu007
2012年10月08日 16:18:47
16楼
要看你计算的地下室考虑不考虑人防,如果考虑人防 可以不需要计算裂缝绕度。其他情况必须考虑 因为这个是正常使用极限状态下必须满足的要求
回复
x1xqq
2012年10月08日 16:36:07
17楼

施 工 荷 载,消 防 车 荷 载(室外的话), 可以不需要计算裂缝挠度
回复
wscandlq
2012年10月08日 17:03:36
18楼
高度不够,做成扁梁
回复
小狼
2012年10月08日 17:09:37
19楼
扰度和裂缝是要控制的啊。
回复
xyhconcrete
2012年10月08日 17:24:13
20楼
基础构件,地下室挡土墙裂缝宽度可以放宽
回复
q1780143488
2012年10月08日 20:02:07
21楼
挠度和裂缝在基础部分也是要考虑的
回复