问一下 管道能不能从高程低的往高程高的方向铺
fengjuanlong
2007年05月20日 14:50:42
只看楼主

问一下 管道能不能从高程低的往高程高的方向铺

问一下 管道能不能从高程低的往高程高的方向铺
免费打赏
heijindishi
2007年05月21日 05:44:10
2楼
能,但是这样会导致管道埋深越来越大,如果你的埋深能控制在6米里面,可以考虑。否则要重新考虑
回复
szg913
2007年05月22日 16:38:06
3楼
可以,但不能埋深过大,这种方式称为反坡.
回复
jinhong0512@co163
2007年05月23日 11:42:48
4楼
什么能不能本来就是这样的?给水由下游往上游,给水一般不会超过4米.污水更是,还"宜"有次没有这样后来让甲方让返工了.
回复
jinhong0512@co163
2007年05月23日 11:45:02
5楼
靠,如果你是做设计那你不傻比了,着还要问吗?你看没有违反规范,怎么方便就行.
回复
qiaoying
2007年05月24日 00:19:49
6楼
管道看指什么管道,有压流的给水管是可以的,靠重力流的排水管按底标高算是行不通的,如果说的是地面标高是另外回事,如上朋友说的反向布置,在实际是有这样的,工程需要时,局部服从大局,从省钱上看。
回复
jzf1021
2007年05月24日 21:53:15
7楼
同意楼上的
回复