【求助】问题求助!铜母排同时出现烧伤的现象的原因?
wangzhuan0125
2012年10月04日 20:26:38
只看楼主

请问:新装的施工现场美式箱变,已使用了10多天,低压电流互感器二次侧接电流表,后来在使用过程中B相电流互感器突然爆炸,铜母排同时出现烧伤的现象,这可能是什么原因造成的。

请问:新装的施工现场美式箱变,已使用了10多天,低压电流互感器二次侧接电流表,后来在使用过程中B相电流互感器突然爆炸,铜母排同时出现烧伤的现象, DSCN1206.jpg这可能是什么原因造成的。

DSCN1206.jpg

wangzhuan0125
2012年10月05日 21:00:36
12楼
IMG_2383.jpg
回复
wangzhuan0125
2012年10月05日 21:01:19
13楼
IMG_2384.jpg
回复
wangzhuan0125
2012年10月05日 21:02:46
14楼
IMG_2385.jpg
回复
wangzhuan0125
2012年10月05日 21:03:24
15楼
IMG_2386.jpg
回复
wangzhuan0125
2012年10月05日 21:07:56
16楼
补充说明一下:B相电流互感器现落在A、B相母排上,母排有电弧烧伤出现在箱变出线空开的上桩头,而出线空开的下桩头完好无损,没有任何过热、烧焦现象。
回复
wboy8759
2012年10月05日 22:03:14
17楼
使用了假冒伪劣的电流互感器!
回复
wangzhuan0125
2012年10月06日 08:22:43
18楼
我再补充说明一下:厂家来看后说是过负荷或用电端短路造成的。
回复
ssqqugamd
2012年10月06日 09:11:15
19楼
厂家的说法有问题,如若过载B相所有设备都会出现不同程度的过载损坏,再说变流器也不存在过载发热问题,发热烧毁有个时间问题,如果长时间过载仪表也应该同时烧毁。照片所见皆是电弧烧损,要是短路造成的是有可能的,但是也说明变流器动稳定有问题,由于电动力造成绝缘破坏所至。因为没有看见现场分拆不一定对。
回复
lingxuct
2012年10月06日 09:50:04
20楼
看了图片,有好几个故障点:
1、B相电流互感器因质量问题,二次绝缘破坏后与一次短路,因二次是接地的,故造成电流表的线也烧了;

2、二只出线断路器上桩头母排与固定板击穿,对地短路,是没有“定期清扫”和潮湿引起的,加上断路器上平面与固定(接地的)铁板(爬电)距离不是很充足,且开关下没有垫绝缘板(加长爬电距离)。

3、第一张图片中左边电弧痕迹是电流互感器烧时引过去的,不是很严重。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-6 09:51 编辑 ]
回复
友佑
2012年10月06日 11:03:03
21楼
才新装十来天的设备 好像很脏...

我是来学习大神们分析现场的~
回复

相关推荐

APP内打开