【求助】问题求助!铜母排同时出现烧伤的现象的原因?
wangzhuan0125
Lv.7
2012年10月04日 20:26:38
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请问:新装的施工现场美式箱变,已使用了10多天,低压电流互感器二次侧接电流表,后来在使用过程中B相电流互感器突然爆炸,铜母排同时出现烧伤的现象,这可能是什么原因造成的。
请问:新装的施工现场美式箱变,已使用了10多天,低压电流互感器二次侧接电流表,后来在使用过程中B相电流互感器突然爆炸,铜母排同时出现烧伤的现象,
这可能是什么原因造成的。
flylovemore
2012年10月04日 20:35:58
2楼
可能是电流互感器质量有问题
回复
一指慢
2012年10月04日 23:08:02
3楼
这个低压电流互感器是穿芯式的吗?
若是的话,可能是绝缘不良导至母排与铁芯(地)短路了。