零母线通过4P智能型万能式断路器后是否还能做重复接地
零母线通过4P智能型万能式断路器后是否还能做重复接地
2楼
本系统中的PEN导体(或保护导体)应在建筑物的入口处作重复接地;在其它地方,若遇有方便接地之处,亦应尽可能与地连接。
回复
3楼
看你的图纸你的接地方式应该是TN系统,这要看你4P断路器附件的选择上了。
回复
4楼
断路器的型号是CW2-2000/4P,参数整定为In=1600A Ir1=0.95In Ir2=2Ir1 Ir3=6Ir1 Ir4=0.2In
请问石大虾,如果必须采用这种接地方式,4P断路器的附件选择有何要求?
回复
5楼
学习,期待啊
回复
6楼
再请哪位大虾来解答一下吧!如果把零母线不经过4P断路器,是否可以?
回复