请教:TN-C-S系统低压柜进线断路器选用三极还是四极?
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2012年10月02日 18:41:54
来自于断路器
只看楼主

我校变电室的低压进线柜电力公司给配备的都是四极断路器,去年扩容时领导推荐的一个公司做了几个站,进线柜全部用的三极断路器,请教:TN-C-S系统低压柜进线断路器应该选用三极还是四极?

我校变电室的低压进线柜电力公司给配备的都是四极断路器,去年扩容时领导推荐的一个公司做了几个站,进线柜全部用的三极断路器,请教:TN-C-S系统低压柜进线断路器应该选用三极还是四极?
免费打赏
lingxuct
2012年10月02日 19:07:02
2楼
可想而知,TN-C-S系统的第一级总箱的是PEN线,是有重要的接地保护作用的,能断开吗?!!!!!

在总箱(因有重复接地后)的配出线路,已经同TN-S系统一样,用五线制了,断路器用几极就不是问题了。
回复
dlizhengang
2012年10月02日 22:40:28
3楼
TN-C-S低压进线总柜,应该用三极的。
回复
lswkgyb
2012年10月06日 12:13:25
4楼

据老任说,电力公司的人不怎么懂低压部分的。但是对高压就比较内行。

[ 本帖最后由 lswkgyb 于 2012-10-6 12:14 编辑 ]
回复
zjh1088
2012年10月06日 15:13:42
5楼
TN-C-S低压进线总柜,应该用三极的。
回复
foreason
2012年10月08日 08:34:38
6楼
建议3极开关,以防“断零”事故。
回复
b2120919
2012年10月08日 13:41:52
7楼
三极!!!!!!!
回复
muyuyao
2012年10月08日 16:29:39
8楼
可想而知,TN-C-S系统的第一级总箱的是PEN线,是有重要的接地保护作用的,能断开吗?!!!!!

--------JGJ46-2005临电规范给出的TN-C-S系统的临电一级柜就是总进线漏保模式,低压柜进线总断路器就是带漏电保护功能的3P+N断路器!!!不是三级断路器!!!

房建工程TN-C-S系统中,总柜总进线处常见带漏电保护功能的4P断路器!!!也不是三级断路器!!!

在以上两种接线方式中,进来的PEN线只要先接PE排(与接地装置相连接),就完成了PEN线的重复接地,与进线断路器是3P或4P无关!!!

如是不带漏保功能的总进线断路器,的确常见3P的,不断零线!!!
回复
lcy881019
2012年10月08日 17:11:02
9楼
PEN线进来先接地再进开关的,所以3P/4P和断不断PEN没啥关系吧?
个人认为加漏电就4P,不加漏电就3P。
故同意楼上。
回复
sjh5382285
2012年10月09日 10:07:20
10楼
8楼回复较详细,个人认为用3P较为安全,4P的漏电保护器误动或拒动的情况太普遍了,不能照搬规程不是?
回复
youngk055
2012年10月09日 11:52:30