10KV母线的电压互感器一次测有一相的熔断器坏了,会出项什么现象
10KV母线的电压互感器一次测有一相的熔断器坏了,会出项什么现象
2楼
开口三角50伏,用万用表就可以测到了!!!
回复
3楼
我觉得应出现以下现象:
1、应出现系统接地信号,绝缘监察表指示:熔断相电压为零,其他相正常。
2、母线所带的电容器应跳闸(母线如分段,则本段所带电容器跳闸)。
3、母线所带的带有低电压保护的设备应跳闸(母线如分段,则本段所带的带有低电压保护的设备跳闸),如:电动机
4、电度表的计量不准。
回复
4楼
我也发现过有三楼说的现象,要及时处理.不然收电费抄表员还以为是谁想偷电呢
回复
5楼
保护装置报:PT断线,要是在变电站里,10KV作为变压器二次侧时,若无闭锁装置,自动有载调压的变压器分接头可能会调到最高档。
回复
6楼
赶快退出后换上!
回复
7楼
护装置报:PT断线,要是在变电站里,10KV作为变压器二次侧时,若无闭锁装置,自动有载调压的变压器分接头可能会调到最高档。