如果知道元气件的电流大小,那怎么选配用的电线啊?如:断路器是NM10-100/330 100A那他要多少平方的BV线啊?怎么选?或是多少平方的BV或BVR能过多少个电流?有算法吗?谢谢大虾!!!
如果知道元气件的电流大小,那怎么选配用的电线啊?
如:断路器是NM10-100/330 100A
那他要多少平方的BV线啊?怎么选?
或是多少平方的BV或BVR能过多少个电流?
有算法吗?
谢谢大虾!!!
2楼
下载资料,网易就有
回复
3楼
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面
(mm 2 )
1; 1.5; 2.5; 4; 6;10;16;25;35;50;70;95;120; 载流是截面 倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量( A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
(注:如选用铜芯线,电流比铝芯线大一个等极)
如:断路器是NM10-100/330 100A .可选用16平方(或25平方)铜芯线.
回复
4楼
16平方的线只能用到80A的,肯定小了,至少25的
回复
5楼
关键是除了电流可以比较出来
那还要考虑散热环境\导线纯度\导线质量(这可是实际情况)
回复
6楼
16平方米用到63A,个人意见,我是这么做的
回复
7楼
用25以上的铜
回复