当高压2.1时机组停机,求教高手当压缩机高压过高时,是有哪些因素引起的。
当高压2.1时机组停机,求教高手当压缩机高压过高时,是有哪些因素引起的。
12楼
你的压力过高。请检查下。冷凝器是否脏了。冷却水是否够压力。散热是否良好
回复
13楼
感谢大家帮助,问题找到了是冷却塔填料老化上部塌陷引起散热不好.在次感谢大家!!
回复
14楼
以前我在工作做的时候,只看着那几台机器,可是最后机器故障了,原因才知道是冷却塔填料函应该更换了(年久挂泥),后来就更改了规定,要求每天都要把制冷系统每个地方巡查一遍,该测温度的测温度,该测水质的测,只要抓好日常的维护,我相信系统还是可以良好运转的.
回复
15楼
节流器堵了好会引起高压的
回复
16楼
做好水的问题,也是我们做制冷的很关键的工作.
所以,对冷却塔的维护保养也很重要.比如塔底粘泥的排除.
塔的填料的更换.
细菌/微生物的杀除.
回复
17楼
是冷凝水温比较高造成的
回复