当高压2.1时机组停机,求教高手当压缩机高压过高时,是有哪些因素引起的。
当高压2.1时机组停机,求教高手当压缩机高压过高时,是有哪些因素引起的。
2楼
冷却水或空气温度过高、冷凝器脏、冷却水泵或风机风量不足等原因都可能引起冷凝压力过高。
回复
3楼
有可能截流装置堵了
回复
4楼
楼主,即使你要大家帮你症断,你就必须把事情说清楚。
就好比,你去看病,你说是心痛,谁知道你是心病还是外伤!你说对不!
回复
5楼
高压过高的原因很多,如;散热不好(冷凝器脏,冷却水温过高,冷却风量不足等.)节流阀脏堵或冰堵.系统中含有空气等都可能造成高压压力过高.
回复
6楼
高压过高的原因,水冷型有:冷凝器、冷却不塔太脏了,循环水泵水流量不够,风机风量不足,系统中有空气等。风冷型有:散热器灰尘多,风机风量不足或是空气不对流和系统中有空气等。
回复
7楼
先排一下空气,如果不行就是冷凝器应该清洗了,造成散热效果不好~
回复
8楼
感谢大家帮助,问题找到了是冷却塔填料老化上部塌陷引起散热不好.在次感谢大家!!
回复
9楼
还有一点,制冷剂加注过多也是引起高压保护的原因.
回复
10楼
很高兴我们看到了反馈!
回复
11楼
如果是冷却塔的问题那应该是冷凝水温比较高造成的!
回复