现在我工地上的现浇板是随打混凝土,随覆膜。揭膜以后出现这种情况,如图。请问混凝土现浇板,搓面到底怎么办,以前随打随覆膜没出现这样的情况啊。能否上汽抹子来压面吧,把圆盘卸下来,不压光。能行不。
现在我工地上的现浇板是随打混凝土,随覆膜。揭膜以后出现这种情况,如图。请问混凝土现浇板,搓面到底怎么办,以前随打随覆膜没出现这样的情况啊。
能否上汽抹子来压面吧,把圆盘卸下来,不压光。能行不。
2楼
收面是拍出来的,拍出砂浆。。
回复
3楼
这种情况是不是你们揭塑料膜揭早了哦
回复
4楼
等待回答,同样的问题
回复
5楼
应该是表面收光的时候未到位,或者是收光收晚了,浆都没出来,这样的话表面没什么强度 的,覆膜时候下面也要注意洒水的。
回复
6楼
应该是混凝土收面不及时,收面次数底等原因,当然估计养护也不咋地。高质量就打磨吧!
回复
7楼
混凝土表面已经形成一些小孔隙了,建议表面剔掉了再自己抹一层!
回复
8楼
估计是灌底没有什么砂浆,混凝土离析,压膜压不实的原因。
回复
9楼
主要是收光时机没有掌握好,收光要分两次进行,正确把握商品混凝土的收浆和压光时机。商品混凝土振捣后应进行二遍收浆和压光,第一遍收浆和压光应在混凝土初凝时进行,第二遍收浆和压光应在初凝完成时终凝刚开始时进行
回复
10楼
应该有两方面的原因吧,第一是混凝土的问题:混凝土坍落度小了,要重新计算混凝土的配合比,第二是收光抹面的问题,主要是收光时机没有掌握好,收光要分两次进行,正确把握商品混凝土的收浆和压光时机。商品混凝土振捣后应进行二遍收浆和压光,第一遍收浆和压光应在混凝土初凝前时进行完毕,第二遍收浆和压光应在初凝完成时终凝刚开始时进行。还有就是可能你的养护不到位。
回复
11楼
回复