潜污泵跳闸
fxp8585
fxp8585 Lv.7
2012年09月29日 17:08:07
只看楼主

诸位师兄:我们这有一台2.2KW潜污泵,控制箱空开一合闸上级空开就跳闸,把这台泵摘下来换台水泵就好了,然后测试这台跳闸的水泵,用万用表打到测量通断的那一档,发现三角形三根线都不通,其中两根显示数据200多,两根显示600多,剩余两根显示800多。小弟愚钝,是否三相都已断路?空开为何会跳闸呢?请大家帮忙分析分析。谢谢

诸位师兄:我们这有一台2.2KW潜污泵,控制箱空开一合闸上级空开就跳闸,把这台泵摘下来换台水泵就好了,然后测试这台跳闸的水泵,用万用表打到测量通断的那一档,发现三角形三根线都不通,其中两根显示数据200多,两根显示600多,剩余两根显示800多。小弟愚钝,是否三相都已断路?空开为何会跳闸呢?请大家帮忙分析分析。谢谢
免费打赏
windy198321
2012年09月29日 17:12:16
2楼
初步怀疑你这个水泵有匝间短路,正常情况测得的3个值应该是非常接近的。
回复
fxp8585
2012年09月29日 17:14:40
3楼
既然空开跳闸,那么应该是短路那样的大电流了。奇怪的是万用表没测出直流电阻,换了几个档位也测不出什么。
回复
yesanguan
2012年09月30日 21:18:05
4楼
泵坏了,需要修理
回复
豆豆豆豆被占用
2014年05月09日 11:26:11
5楼
应该找厂家了吧?
回复

相关推荐

APP内打开