本人以前做了一个工程,上几天验收出现了一点问题,请各位高手帮忙我做的是一个医学院的解剖实验大楼,由于是解剖尸体的,对通风要求非常高,其中有一个系统,风量为20000立方米/h,由于在设计时,我提出要风机房,但建筑专业和甲方说房间紧张,没答应,本人一时心慈手软也没太坚持。所以风机只好装在吊顶内,由于吊顶内空间有限,无发安装风量如此大的风机箱,所以只好用轴流风机,在设计时本人也考虑到噪音的问题所以主风道的风速只选了3~4米/秒,并在风机入口处设置了消音器。但是验收时噪音还是很大,甲方意见很大。TMD而且建筑专业都和甲方都说我没有提过要风机房,郁闷。我本来想加设一个静压箱解决问题,但是我觉得是风机电机的噪音,所以还在犹豫。我要把风机移到室外,奶奶的甲方又说影响建筑立面,不同意。请个位高手救小弟一命。顺便提醒各位同行,要学会自我保护自己,该坚持时就坚持,不能手软,人心险恶啊
本人以前做了一个工程,上几天验收出现了一点问题,请各位高手帮忙
我做的是一个医学院的解剖实验大楼,由于是解剖尸体的,对通风要求非常高,其中有一个系统,风量为20000立方米/h,由于在设计时,我提出要风机房,但建筑专业和甲方说房间紧张,没答应,本人一时心慈手软也没太坚持。真是可怜啊,2万立方的轴流风机怎么可以用在民用正常的地方,又不是放在地下室、厨房,我上
次做了一个地下室通风,用的风机就是2万立方轴流风机,还专门设了风机房了。
回复
3楼
是啊,楼上小妹妹说的对,改为离心风机吧,不过噪声还是要处理的。
回复
4楼
能不能考虑把现有的风机用铁皮内加消声材料包起来,就是做成风机箱的形式?
各位大侠都来讨论讨论能有什么好办法
回复
5楼
楼顶是一个不错的地方。
回复
6楼
可不可以上传图纸来。让我们借鉴下。
回复
7楼
如果允许可以把轴流风机的电机部分做隔音处理
回复
8楼
几点建议:1.处理原则,遇到这种情况,长痛不如短痛,一次性处理到位,否则留下遗患,反复纠缠,对你的声誉不利。2.倘若变更,则坚决要求就近设置机房,不要犹豫。3.实在不行,考虑这样几个方面加以弥补。即采用减振支吊架;风机包覆吸音材料;风机进出口加软接;可能的话更换成低速风机。4.应尽可能一次性解决问题,大功率风机夹于吊顶内实在别扭,检修维护都不方便,要改就彻底改,所谓弥补都是下下策。5.即便是有了专用机房,上述消声减振措施亦应都在必设之列。
回复
9楼
技术上的解决办法8楼的FERRY已经讲了,我讲一些程序处理上的经验。
我们也碰到过类似的问题。有一个中央控制室需要恒温恒湿,我们本来要求有机房,但与你同样的原因被拒绝了。最后我们把恒温恒湿机放在主机房里,运行后操作人员对机器的噪声意见很大。结果使用了隔音措施后才解决。以后我们对此类问题如此解决:
1、将你的要求以书面形式给相关专业(ISO要求),让其接受并自己留底。
2、若对方不同意,你将和校、审一起制定新的方案。
3、如果没有其它的有效方案,直接告诉他即可(现在的球在对方手上)。
4、若鉴于业主的压力,可以提请有关部门(我们是技术质保部)组织专家(业主必要时也参加)进行方案讨论(一定要有结果)。将讨论结果形成会议纪要。
5、以后无论按哪个方案设计,你的责任都将很小。
利用上面的ISO程序中的游戏规则我们已经处理了很多更加棘手的问题。基本都得到了圆满的结果,而且同事关系不会很僵。上述仅供你参考,若有更好的办法,再进行交流。
回复
10楼
老天,你怎麽不小心,提资料也不给自己留底稿!
现在,要麽就在加机房!
实在不行了,用风机箱加各种消音减噪措施试试吧!
回复
11楼
好!楼主一定会吸取教训
但补救措施还是要的
燃眉之急不就是解决噪音吗?
大家再给点支持!
回复