青岛宏宇空调1900冷吨水冷螺杆机组机房
mjyulei
mjyulei Lv.2
2012年09月29日 16:34:25
来自于工地图片
只看楼主

请大家指教

请大家指教

20120901586.jpg


20120901587.jpg


20120901588.jpg


20120902607.jpg


20120901593.jpg


20120901591.jpg


20120901590.jpg


20120901589.jpg


20120902608.jpg

免费打赏
mjyulei
2012年10月06日 11:22:57
2楼
大家给个意见!
回复
mjyulei
2012年10月06日 11:27:28
3楼
大家都来顶一下,望各位前辈指正批评。
回复
hy1107918
2012年10月09日 10:39:40
4楼
图片上看到你的水泵进口的支架做的过小,一般支腿比主管道小一号,看你图上的支腿好像小了
回复
beijibingwu
2012年10月09日 14:33:37
5楼
在板式换热器进水口上没有看到过滤器,建议还是加上的好
回复
beijibingwu
2012年10月09日 14:35:58
6楼
板式换热器上极管是最高点吗?有放气阀吗?
回复
xiaogang9987
2012年10月10日 09:21:12
7楼
好图,只是楼主可否再发一些上来?
回复
jinge210
2012年10月10日 14:51:00
8楼
板换之间的间隔太小,以后保养的时候就会有人骂娘的。板换质量很一般,上梁用碳钢的,以后生锈了板片往后挪不动就知道是个垃圾板换。
回复
aaativel
2012年10月11日 13:43:48
9楼
貌似使用了N年的工程,楼主在搞维修吗
回复
logical163
2012年10月11日 18:33:07
10楼

支持,距离小了,后期维护起来麻烦的很啊
回复
sb.20070712
2012年10月13日 14:49:48
11楼
设备自己生产的吗?压缩机组合看不太明白。
回复