一个6层的框架结构,在第4结构层,有一根梁上的墙上线荷载输掉了,审图时候也没审出来,现在怎么办??
一个6层的框架结构,在第4结构层,有一根梁上的墙上线荷载输掉了,审图时候也没审出来,现在怎么办??
2楼
一个带病的构件生出来了。补救的措施就是不让其发作。图虽然发了,只要没有施工那就简单了。重新计算,按新的计算结果出变更。如果已经施工了,最好是减小线荷载,改变隔墙材料,改轻质。再就是挖潜力,配筋时一般都有些放大,并且都有一定的安全系数,比较一下。再不行只有加固了。最好不要走到这一步。
回复
3楼
不要急,如果没做赶快写变更,不是还有交底吗,交底解决是最好的,以免甲方对设计有意见
回复
4楼
墙的线载,只要层高正常,梁跨不大,应该没问题的.
建议楼主先复核一下,一般来说,安全保险系数有2左右的大小..不必担心
回复
5楼
仔细核了下,就几根要加大的,出变更了.谢谢各位
回复