低压线路中为测量服务的低压电流互感器,什么情况下只用一个,什么情况下使用三个。
低压线路中为测量服务的低压电流互感器,什么情况下只用一个,什么情况下使用三个。
2楼
低压开关柜中只装一只电流表且正常三相平衡的回路上,装一只电流互感器;
低压回路中对三相平衡且无220V负载的线路的计量,可只装二只电流互感器(装三相二元件电流表);
低压开关柜中普通计量或观察三相电流时,装三只电流互感器;
低压开关柜中普通进线柜带无功补偿时,装四只电流互感器。
回复
3楼
明白了,谢谢
是不是一般照明回路检测三相的情况比较多
回复
4楼
不一定吧,照明回路一般电流不会很大,不太会注重负载情况的,所以,不般不会在照明回路特意装电流表的。
回复
5楼
要是三相平衡的负载时可以用一个。或250A以上的用三相的
回复