在空间比较高的场所,如商场、地铁公共区等,均有吊顶装修,装修的形式也各种各样,有密闭式的、有隔栅式的,而且吊顶内一般为各类管道如风管、水管、电线管、电缆桥架等安装区域,是发生火灾的重点区域,按理应该在吊顶上下层均应设置报警探测器,但查遍所有规范均未对吊顶内设置报警探测器的要求,请各位专家就以下问题给以指导:1、密闭式吊顶,其内部空间高于多少才需要设置报警探测器?2、隔栅吊顶的镂空率大于多少不需要设置上下二层报警探测器?若只需设置一层报警探测器,我个人认为应该设在吊顶内,是否合适?

在空间比较高的场所,如商场、地铁公共区等,均有吊顶装修,装修的形式也各种各样,有密闭式的、有隔栅式的,而且吊顶内一般为各类管道如风管、水管、电线管、电缆桥架等安装区域,是发生火灾的重点区域,按理应该在吊顶上下层均应设置报警探测器,但查遍所有规范均未对吊顶内设置报警探测器的要求,请各位专家就以下问题给以指导:
1、密闭式吊顶,其内部空间高于多少才需要设置报警探测器?
2、隔栅吊顶的镂空率大于多少不需要设置上下二层报警探测器?若只需设置一层报警探测器,我个人认为应该设在吊顶内,是否合适?
3、吊顶内一般管线比较多,有效空间可能会很少,特别是管线离顶部的距离短,这种情况应该如何考虑设置报警探测器?是否可以考虑沿电缆集中敷设的方向设置感温电缆探测报警装置。
免费打赏
zhh_1977
2007年05月18日 21:48:52
2楼
见火灾自动报警系统设计规范及条文说明
回复
fifitony001
2007年05月19日 12:07:33
3楼
吊顶高度超0。8米且里面有可燃物时,就要装。不知对否?
回复
hyderfas
2007年05月21日 10:03:40
4楼
感谢2楼的指导,根据火灾自动报警系统设计规范,对点式感温探测器有一个最低空间高度的限制,但对点式感烟探测器未提出最低空间要求,因此吊顶内只能根据现场实际情况设计点式感烟探测器或线型感温探测器即感温电缆。对于隔栅式吊顶,我认为镂空率≥50%就可以设置一层感烟探测器,探测器安装在隔栅式吊顶内,当隔栅式吊顶内管线密度太大,安装点式感烟探测器有困难或安装后维护检修特别困难,个人认为分二层设置,吊顶下方设置点式感烟探测器,吊顶内设置线型感温探测器。当镂空率<50%就应设置二层感烟探测器,吊顶下方设置点式感烟探测器,吊顶内根据实际情况设置线型感温探测器或点式感烟探测器。