[空压管道压差]请问高手大侠,使用端压仅5.6?
juei2008
juei2008 Lv.2
2007年05月18日 09:31:28
只看楼主

附图内容说明,空压站出口压7.2,使用端压仅5.6,是啥原因???管道压损吗?

附图内容说明,空压站出口压7.2,使用端压仅5.6,是啥原因???管道压损吗?
8f256bd9fdb1cfff2f98.rar
0 B
立即下载
免费打赏
空01
2007年05月18日 09:58:58
2楼
看流程是:压缩--贮罐--过滤--干燥--过滤--干燥--过滤--用户,其中有一部分空气供制氮气用。
我觉得应该先查查各过滤器的压降,应该设计前后有压力表的,如果出机房前压力已经很低,则与后面的管路大小就无关了。如果出机房压力还有7.2,应该考虑管路压降,厂房较大,长度有200米,100的总管供如此多的40支管,从理论上来说前面太小,不过不知具体用气量,也许后面管路过大,前面100正好也说不定。
同事说的,专家级的!
回复
juei2008
2007年05月18日 23:45:39
3楼
谢谢意见,甚是宝贵。
回复