本人一般做电动机的保护时,都是按照开关额定值的10到12倍来选择整定值,但是看设计手册中写的是按照电动机启动电流的2到2.5倍来选择整定值,到底哪个是对的呀,有区别吗????求帮助
本人一般做电动机的保护时,都是按照开关额定值的10到12倍来选择整定值,但是看设计手册中写的是按照电动机启动电流的2到2.5倍来选择整定值,到底哪个是对的呀,有区别吗????求帮助
12楼
放心吧,手册上没错,你做的也没错~自己计算一下吧,断路器的短路保护(瞬时值)是要躲过点击的启动电流的,启动电流曲线是有一个冲击值的,假设15KW的4极电机,额定电流30A左右,启动电流约为7倍额定电流,约为210A,断路器一般选择40A,电动机保护瞬时值为12X40=480A=(2~2.5)*210A,明白了吗
至于启动方式,是可以降低启动电流,主要目的还是减少对母线压降的影响,能直启就不要降压启动,可以好好看一下《工业与民用配电设计手册》电动机保护一节
回复
13楼
要看负载种类:风机?泵类还是起重机械;还要看保护方式:热继电器?综合保护器还是微机保护装置。
回复
14楼
按开关的额定电流10到12倍,再按启动电流的2到2.5倍,还没有错?
那个资料是按开关额定值来选择保护的,启动电流是电动机额定电流的7倍到10倍,你再按启动电流的2到2.5倍,这个数值是电动机额定电流的多少倍,你这不是开‘国际玩笑’吗?
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复
15楼
学习中,国产断路器基本按照电机功率生产,如11KW选择25A,15KW选择32A,18.5KW选择40A,22KW选择50A.30KW选择63A,37KW选择80A,45KW选择100A,55KW选择125A,75KW选择160A,90KW选择200A,110KW选择250A等等。
回复
16楼
同问,帮你顶起来!
回复
17楼
支持8#和12#的说法,那些说错的你们看清楚LZ的描述没有