关于电动机整定值的问题,高手进
laomao_9988
2012年09月28日 15:44:11
只看楼主

本人一般做电动机的保护时,都是按照开关额定值的10到12倍来选择整定值,但是看设计手册中写的是按照电动机启动电流的2到2.5倍来选择整定值,到底哪个是对的呀,有区别吗????求帮助

本人一般做电动机的保护时,都是按照开关额定值的10到12倍来选择整定值,但是看设计手册中写的是按照电动机启动电流的2到2.5倍来选择整定值,到底哪个是对的呀,有区别吗????求帮助
免费打赏
ssqqugamd
2012年09月28日 16:16:12
2楼
你说的两个都不对!过载保护是电动机额定电流的1.2倍,短路保护是2---2.5倍。选择开关是1.5倍。10KW以上的电机必需考虑启动方法,但是基本符合上述原则,按设计而定。
回复
laomao_9988
2012年09月28日 16:39:42
3楼
没有人知道吗?楼上能详细说一下吗

[ 本帖最后由 laomao_9988 于 2012-9-29 08:56 编辑 ]
回复
yyf30
2012年09月28日 17:30:32
4楼
和启动方式有很大关系的,直起速断要8倍以上
回复
laomao_9988
2012年09月29日 08:56:51
5楼
顶一下吧,哈哈
回复
学无止境369
2012年09月29日 09:16:48
6楼
支持二楼传统做法
回复
dv100
2012年09月29日 13:53:54
7楼
现在的断路器都有电动机专用的,配电专用,两者的曲线是不一样的,至于电流选择可以按工业与民用配电手册上的值选择。
回复
anhuidiangong
2012年09月29日 15:51:41
8楼
电机的整定有时候不好整。
按直起三段式保护为例,二段和过负荷那倒是好整,就是一段。一般情况下,直起的时候,起动电流为额定电流5-7倍。但实际上,有时候整到12-13倍的时候,还是躲不过去。后来我师付说,电机起动的时候,在第一个周期里的前半个周期里的次暂态电流是很大的,所以做一段的时候要加个时限,一个周期或半个周期,0.01 -0.02S。再后来,我做的时候,加了时限,情况是大大的好转了。但仍没有完全掌握透,希望有个高手能来给个指点。
回复
loujinpu
2012年09月29日 17:35:46
9楼
当前只有智能断路器可以调节启动时间,一般的塑壳没法调节
回复
flylovemore
2012年09月29日 19:35:14
10楼
记得热保护是1.5到2.5吧
回复
zghbyccj
2012年09月29日 22:37:20
11楼
电机保护一般应有失压,过载,短路保护。根距具
回复

相关推荐

APP内打开