求助各位大虾: 主机供水温度是10度,送到中间15楼层客房风机盘管供水温度温度14度,回水温度21度,送风温度23.5度,房间开了3个小时温度还是26度左右,降不下来,用户要求房间温度要在20度以下,怎样才可以解决这个问题啊,谢谢了。
求助各位大虾:
主机供水温度是10度,送到中间15楼层客房风机盘管供水温度温度14度,回水温度21度,送风温度23.5度,房间开了3个小时温度还是26度左右,降不下来,用户要求房间温度要在20度以下,怎样才可以解决这个问题啊,谢谢了。
12楼
系统有问题,查查管道和别的末端设备吧!综合比较一下吧!
回复
13楼
供水温度过高,导致风机盘管换热效率降低,试着把供水温度降到7度试试。另外检查一下水泵水流速度是否过高,制冷机供回水温差是否过小等因素。
回复
14楼
再想想,制冷系统做得跟单管串联采暖系统似的----这种可能性极大----是否水专业做的?
唉,还要可能没保温。
回复
15楼
从这些数据上看
不知道这个系统是怎么设计的问题还是调试的问题。
回复
16楼
1、主机出水温度10度应该未达到系统的设计温度。
2、到达风机盘管的水有4度温差,系统保温有问题。
3、风机盘管的进出水温差7度,经过风机盘管的水流量是否达到?
4、房间的负荷计算是否考虑充分。
5、客房制冷效果需要20度?!
回复
17楼
回水温度21度指的是盘管的回水管温度,14度指的是盘管的供水温度,20度是希望客房空调在某一时间能够达到这个制冷效果.冷冻水经过盘管降温一般在多少度范围才算正常呢,如果盘管送出的风温度一定,房间在一定时间内多长时间才可以和送风温度一致呢,谢谢.
回复
18楼
回水到21度了再怎么弄也不可能把房间温度将到20以下啊
回复
19楼
建议楼主应该请专家到现场去查找一下原因,有时候问题可能出在现场系统的一个小节上,要综合全面的找问题。
回复
20楼
你看看这个设计有没有问题呀,是同程供水还是异程供水?
回复
21楼
1、告诉你,房间内的温度在20度以下需要看环境温度多少度也是重要的
2、如果确实想让房间内的温度降低,我就告诉你一招,降低主机的出水温度
回复