求助各位大虾: 主机供水温度是10度,送到中间15楼层客房风机盘管供水温度温度14度,回水温度21度,送风温度23.5度,房间开了3个小时温度还是26度左右,降不下来,用户要求房间温度要在20度以下,怎样才可以解决这个问题啊,谢谢了。
求助各位大虾:
主机供水温度是10度,送到中间15楼层客房风机盘管供水温度温度14度,回水温度21度,送风温度23.5度,房间开了3个小时温度还是26度左右,降不下来,用户要求房间温度要在20度以下,怎样才可以解决这个问题啊,谢谢了。
2楼
计算一下负荷,是不是风机盘管选小了啊。。。。。。
回复
3楼
不小啊,六号的机,
回复
4楼
可能要更换空调设备。
回复
5楼
客房要求20度以下?这岂不是要盖棉被了。送风温度确实有些高,但如果客房在26度是符合室内设计温度要求的。
回复
6楼
20度?
有点低了哦!
客房要那么低干什么!
回复
7楼
26度符合舒适性空调的要求了。
回复
8楼
> 主机供水温度是10度,送到中间15楼层客房风机盘管供水温度温度14度,
> 回水温度21度
这么大的损失,冷水供水管的冷量都跑那里去了?
主机的出水温度也是高的很。
普通空调供/回水温度7/12度。
回复
9楼
主机供水温度是10度,送到中间15楼层客房风机盘管供水温度温度14度,回水温度21度,送风温度23.5度,房间开了3个小时温度还是26度左右,降不下来,用户要求房间温度要在20度以下,怎样才可以解决这个问题啊,谢谢了。
送风温度是送风口的吗!
好象你的整个设计都有问题!
回复
10楼
送风温度23.5,要求在20度以下。永远不可能。送风温度<20,才用可能。
回复
11楼
就是,极其有问题。21度????
回复