因为柱模板没有支好,浇筑混凝土过程中模板移动,混凝土局部将模板挤变形,到拆模时才发现,此时混凝土已经达到一定强度,现在怎样处理才比较好呢?
因为柱模板没有支好,浇筑混凝土过程中模板移动,混凝土局部将模板挤变形,到拆模时才发现,此时混凝土已经达到一定强度,现在怎样处理才比较好呢?
2楼
只能按原规格尺寸剔除胀模部分。。。
回复
3楼
同意二楼的说法,楼主说的应该就是涨模,
回复
4楼
剔除爆模部分,采用水泥浆进行修补。希望有人能提出更好的处理办法。
回复
5楼
我觉得:
1、如果涨模不是很厉害的话,在抹灰的时候适当调整应该比较好;
2、如果涨模稍微厉害些,稍微凿除部分,应该就可以了;
3、如果涨模再厉害些,抹灰调整不过来,
(1)如果尚未做上去,可考虑拆除重来(花费较大,不提倡)
(2)拆除重做损失比较大,几乎不可能的情况下,可考虑与甲方协商解决,
让步验收(因为微量改变了外观尺寸),增大抹灰厚度,当然要出专项方案
主要是分层抹灰、配合比、钢丝网等措施防止开裂的措施。(这种处理方法
比较务实)
回复
6楼
一般来说,如果甲方不是故意刁难的话,应该是同意让步验收的,这影响不大,
况且,该位置将来装修如果包柱的话,这就不影响使用,也不影响结构安全的。
回复
7楼
如果按原规格尺寸剔除胀模部分,会不会对保护层厚度有影响??
回复
8楼
回复
9楼
我觉得应该先凿出部分涨模混凝土,确定柱筋有无偏位,再确定处理方案.虽然一般情况下柱筋不会因涨模而移位,但个别情况下也可能有这种情况.
回复
10楼
我觉得:
我比较赞成楼上的观点,主要要注意当然是钢筋保护层厚度了。
回复