我们有一个隧道内临时工程,用了一盏2500W的金属卤灯(24小时点亮),但业主要求必须计量,因该灯只需要2根火险(AC 380V),我们用三相表计量基本上表不走(明显的不对、有100/5的互感器)。请教一下,怎样计量才能比较准(用什么表)。

我们有一个隧道内临时工程,用了一盏2500W的金属卤灯(24小时点亮),但业主要求必须计量,因该灯只需要2根火险(AC 380V),我们用三相表计量基本上表不走(明显的不对、有100/5的互感器)。请教一下,怎样计量才能比较准(用什么表)。
免费打赏
xx_691214
2007年05月17日 21:49:21
2楼
安装2块单相电度表5(20)A就解决问题!(DD862型).
回复
shenzhen_aut
2007年05月17日 22:03:08
3楼


提个问题:
你们没有计算灯的工作电流吧?
计算可知:
其实2500W的灯,在380V电压下工作,正常工作电流才6.5A,100/5的互感器实在太大,经过互感器变换后,进入电度表的电流太小啦,它当然不动。建议取消互感器。

2楼的建议可能不合适,单相表是220V的,且灯的线路没有N线的回路。
回复
tyx5
2007年06月22日 03:15:23
4楼
同意接线,N线只进电表,不出外线
回复
yinhuixiayan2004
2007年06月22日 18:26:41
5楼
2楼那个可以,顶
回复
km8086
2007年06月27日 16:02:03
6楼
安装2块单相电度表2.5(10)A的可以吗?
回复
hubeixp
2007年06月27日 17:55:01
7楼
其实3楼才是真正的高手,支持3楼