最近公司做了几个工程,地下室都是2层及以上的,然而我公司的建筑老爱把配电房做在地下室最底层,我说那样不好,但规范上说是不宜,说只要没有违反强条就行了,这个暂且不管,我想知道的是,比如配电房在地下室负一层,不是最底层时,你们是做电缆沟结构做降板处理还是配电屏采用上进上出的方式不做电缆沟??? 昨天和一个同行朋友讨论了下,都没什么确切的理由到底电缆沟做与不做的利与弊,我个人感觉不做电缆沟采用配电屏上进上出可以节约一定土建成本,桥架用量也不是很大,可是他说采用上进上出不好,但是也说不上来哪里不好,说最底层时最好做电缆沟,不知道理由是什么,请问各位是怎样理解的,怎样做的???欢迎大家多多讨论,共同进步!!!
最近公司做了几个工程,地下室都是2层及以上的,然而我公司的建筑老爱把配电房做在地下室最底层,我说那样不好,但规范上说是不宜,说只要没有违反强条就行了,这个暂且不管,我想知道的是,比如配电房在地下室负一层,不是最底层时,你们是做电缆沟结构做降板处理还是配电屏采用上进上出的方式不做电缆沟???
昨天和一个同行朋友讨论了下,都没什么确切的理由到底电缆沟做与不做的利与弊,我个人感觉不做电缆沟采用配电屏上进上出可以节约一定土建成本,桥架用量也不是很大,可是他说采用上进上出不好,但是也说不上来哪里不好,说最底层时最好做电缆沟,不知道理由是什么,请问各位是怎样理解的,怎样做的???欢迎大家多多讨论,共同进步!!!
22楼
感觉用桥架经济,施工起来难度不大,没有什么安全隐患。
回复
23楼
地下室做配电室上进上出,走桥架合适。
回复
24楼
etwr atrh tsdy kfyl fyi,
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hug.gif)
回复
25楼
配电房放在2层地下室的最底层,不在负荷中心,多用电缆,增加了造价。也不节能。
回复
26楼
回复
27楼
回复
28楼
参考05D2,高低压配电柜楼板安装方式。我一般是楼板预留洞或者做架空地板..
回复
29楼
感觉还是做电缆沟比较方便
大建筑物低压出线太多了
不过高压部分做铜排也是挺整齐方便的
回复
30楼
个人看以后的维护吧,如果是小工程的话,电缆比较小,也比较少可以采用上进上出的桥架敷设方式,如果工程量大,个人感觉还是设置电缆沟比较合适,有利于后期维护。
回复
31楼
地下室做配电室还是上进上出走桥架好,
1、土建成本地。防水好处理。
2、电缆上进上出
我做过几个小区配电室在负三层地下车库又是在整个小区的最低处。。。电缆沟内有50公分的回填土 一下雨就出水。甲方要求取消电缆沟设计不同意。。。。
电缆施工也方便
回复