最近公司做了几个工程,地下室都是2层及以上的,然而我公司的建筑老爱把配电房做在地下室最底层,我说那样不好,但规范上说是不宜,说只要没有违反强条就行了,这个暂且不管,我想知道的是,比如配电房在地下室负一层,不是最底层时,你们是做电缆沟结构做降板处理还是配电屏采用上进上出的方式不做电缆沟??? 昨天和一个同行朋友讨论了下,都没什么确切的理由到底电缆沟做与不做的利与弊,我个人感觉不做电缆沟采用配电屏上进上出可以节约一定土建成本,桥架用量也不是很大,可是他说采用上进上出不好,但是也说不上来哪里不好,说最底层时最好做电缆沟,不知道理由是什么,请问各位是怎样理解的,怎样做的???欢迎大家多多讨论,共同进步!!!

最近公司做了几个工程,地下室都是2层及以上的,然而我公司的建筑老爱把配电房做在地下室最底层,我说那样不好,但规范上说是不宜,说只要没有违反强条就行了,这个暂且不管,我想知道的是,比如配电房在地下室负一层,不是最底层时,你们是做电缆沟结构做降板处理还是配电屏采用上进上出的方式不做电缆沟???
昨天和一个同行朋友讨论了下,都没什么确切的理由到底电缆沟做与不做的利与弊,我个人感觉不做电缆沟采用配电屏上进上出可以节约一定土建成本,桥架用量也不是很大,可是他说采用上进上出不好,但是也说不上来哪里不好,说最底层时最好做电缆沟,不知道理由是什么,请问各位是怎样理解的,怎样做的???欢迎大家多多讨论,共同进步!!!
免费打赏
zt19861115
2012年09月29日 11:46:46
12楼
在我们这边配电房不允许放在2层地下室的最底层,被列入强条了
回复
yechenyc
2012年09月29日 12:38:32
13楼
刚刚看了,好像说的是变压器室,应该和配电房一样哇,我也这么觉得
回复
hanzhg54
2012年09月29日 12:55:15
14楼
地下室做配电室还是上进上出走桥架好,
1、土建成本地。
2、室外电缆埋深小,施工方便。
3、由于第2条,节约电缆。
回复
啊橙
2012年09月29日 13:41:35
15楼
我也说不出哪里不好...
回复
yechenyc
2012年09月29日 14:41:32
16楼
那以后咨询下做设备成套的厂家问问了,看看上进上出有什么不好的
回复
精工设计
2012年09月29日 15:33:43
17楼
我们做配电设计的也经常碰到这种两难的问题,不过我个人更倾向于走上进上出的电缆桥架,一是检修维护方便,二是在费用上绝对比电缆沟节省造价,电缆沟的土建费用也是不小的。另外走上进上出检修维护也方便很多,便于电缆的散热;电缆沟很容易积水而且藏污纳垢,不容易清理。关键是做上进上出的柜子要提前跟柜厂说明,以便他们在柜子里预留进出线的空间,以免事后造成大的改动。

[ 本帖最后由 mingyu.1984 于 2012-9-29 15:35 编辑 ]
回复
ssqqugamd
2012年09月29日 17:59:06
18楼
不能底层做,可在负一层。电缆沟地面预留槽型孔,板下装电缆吊架,配电室的下层可安排‘电工维修室’吊架周围用铁丝网和2毫米钢板做围护。我就这么做过工程(商业)。
回复
wqy3070693
2012年09月30日 10:42:54
19楼
学习一下,顺便赚点土木币。
回复
奥贝蒂
2012年09月30日 11:38:01
20楼
最好不要放在最底层。
回复
zyh630422
2012年09月30日 14:29:27
21楼
地下室做配电室还是上进上出走桥架好,
省地、省线路。
回复