门式刚架的钢柱柱脚,我可以不设短柱吗
xiaowei331
xiaowei331 Lv.7
2012年09月28日 09:11:18
只看楼主

问个问题 门式刚架的钢柱柱脚 我可以不设短柱吗 直接将螺栓预埋在承台内

问个问题 门式刚架的钢柱柱脚 我可以不设短柱吗 直接将螺栓预埋在承台内
免费打赏
无间道
2012年10月01日 14:13:21
2楼
如果是门式钢架钢结构工程,钢结构直接连接在承台上是不正确的。因为钢结构一般都是在地面上50以上安装连接的,如果在承台上连接安装,地面上就会出现局部高出建筑地面的情况,这样使用合适吗。
回复
xiaowei331
2012年10月17日 15:48:57
3楼
高出地面50m m 这个有规范出处吗
回复
钢汉
2012年10月17日 16:52:21
4楼
设短柱,不应该放在承台上
回复
hyp1962
2012年10月17日 20:30:02
5楼
门式刚架的钢柱柱脚,可以直接将螺栓预埋在承台内,但室内地面150以下的钢柱要做混凝土保护。
回复
zzlaisheji
2012年10月21日 01:25:11
6楼
可以的哈,但是要看有没有这个必要哈,柱脚分埋入式和外露式,埋入式是要求比较高的
回复
zhengsongpei
2012年10月21日 14:40:45
7楼
是得做短柱处理的!
回复
jiegouaihaozhe
2012年10月22日 12:01:12
8楼
规范木有铭文禁止的理论上都可行,但是,也有这种情况,规范虽然木有铭文禁止,但是通过规范的隐含条件实质上排除了这种做法的可能性。你的这个情况就属于这种
回复
17081859
2012年10月22日 13:51:22
9楼
没有触犯规范强条,你做了顶多是别人看着别扭,但是做了别说不出来啥,再有人讲你就说做的插入式柱脚。但是防护措施等要做到位

[ 本帖最后由 17081859 于 2012-10-22 13:54 编辑 ]
回复
a272045701
2012年10月22日 23:04:48
10楼
好东西........多谢....好好学习
回复
边小二
2012年10月24日 11:20:00
11楼
直接落在承台才应该是较准确做法,地面以下外包;设短柱做法问题比较多。