一般把绝热节流看成是等焓节流的(过程非等焓),这有个前提是忽略动能和位能的变化。如果节流前后动能未变,1,流体速度应该也没有变(因为质量流量节流前后相等),2,质量流量为体积流量 X 密度,即 速度 X 截面积 X 密度,3,节流后比容增大,也就是密度减小,所以要满足速度不变需要增加截面积。对此,我有一个疑问:要使节流为等焓节流,管截面积必须是一个与节流压降匹配的值。我们绘制制冷压焓图的时候,节流都是选择等焓节流,这与非等焓节流相比,有什么优势,求大师解答!!!
如果节流前后动能未变,
1,流体速度应该也没有变(因为质量流量节流前后相等),
2,质量流量为体积流量 X 密度,即 速度 X 截面积 X 密度,
3,节流后比容增大,也就是密度减小,所以要满足速度不变需要增加截面积。
对此,我有一个疑问:
要使节流为等焓节流,管截面积必须是一个与节流压降匹配的值。
我们绘制制冷压焓图的时候,节流都是选择等焓节流,这与非等焓节流相比,有什么优势,求大师解答!!!